佛山官方通报“母女公交站身亡原因”:广告灯箱电线破损漏电

[复制链接]

该用户从未签到

文登之窗官方微信

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-6-17 08:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活圈制作
6月8日晚19时汾江路公交站台广告灯箱发生人员触电伤亡事件。禅城区委区政府高度重视此次事件,要求相关部门迅速做好善后措施,并要求相关职能部门及四个镇街马上对全区涉电的公共设施开展大排查大整治,保障公共安全。现将有关工作进展通报如下:

一、全区涉电公共设施安全排查整治情况

区交通、公用、公安、安监、供电管理等相关职能部门及四个镇街对全区涉电的公共设施安全开展全面排查和整治,重点消除水浸区域、公交站台周边的安全隐患,特别对涉电公共设施电线连接点可能出现漏电的地方进行绝缘加固。
截至目前,全区共排查电房325间,10kV线路147回,0.4kV线路532回,0.4kV用户2460户,交通信号灯路口、治安视频监控杆1100多个 。全区380个带电公交站亭及其1150个广告灯箱已于事发当天全部停电并开展安全检查和马上实施整改,待安评机构验收合格后方能重新启用。
区内的公交站场、出租车充电桩、公共自行车站点、交通建设项目、客运站、货运站场等公共场所,路灯、公园用电设备等照明,均已对用电安全进行了全面排查。辖区派出所正联合各社区居委会深入居民社区,对电线乱拉、水浸黑点等持续开展大排查登记工作。

二、善后处理情况

6月8日晚,具备资质的第三方专业机构到事件现场勘察排查漏电原因,相关部门及涉事企业,共同见证勘察过程并全程录像。
排查发现该站台某组广告灯箱内的照明灯分支线破损,并接触到站亭金属部分,在雨水作用下造成漏电。9日,区相关部门组织涉事企业与死者家属见面和进行慰问安抚,安排善后等事宜,并为家属提供法律援助支持。最后,企业与家属已达成调解协议。
目前,我区正对此次事件作深入调查,调查结束后将依法依规作进一步处理。